УченичЁк
Рядовой пожарный


Зарегистрирован: 07.02.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт 07 Фев, 2008 13:23    Заголовок сообщения: подвесные потолки и ВУОС Ответить с цитатой

Добрый день!
Вопрос про подвесные потолки продолжает тревожить простых учеников.

1) Нужен ли ВУОС для адресного пожарного извещателя, установленного за подвесным потолком?

2) В помещении морозильников не устанавливаются пожарные извещатели, согласно НПБ 88-01. А над этим помещением? Если над есть фальшпотолок и стены морозильной камеры идут до кровли.

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvv
Трубник


Зарегистрирован: 27.07.2007
Сообщения: 23

СообщениеДобавлено: Пн 11 Фев, 2008 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2 УченичЁк!

1. Согласно известного Вам документа:
"12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания."
ВУОС нужен для тех типов извещателей, которые не могут самостоятельно указать свое месторасположение. Ни для адресных, ни для двухточечных для разделенных пространств серии ИП-2 - ВУОС устанавливать не требуется.
2. Если расстояние между основным потолком и фальшпотолком 1,8 м и более, то это уже не запотолочное пространство, а отдельное помещение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
УченичЁк
Рядовой пожарный


Зарегистрирован: 07.02.2008
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вт 12 Фев, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо. просто сама формулировка вызывает сомнение.

bvv писал(а):

"12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения.


То есть ПИ должны быть либо там, либо там + должна быть возможность определения их места положения. Места положения где? За фальшпотолком или в каком помещении.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvv
Трубник


Зарегистрирован: 27.07.2007
Сообщения: 23

СообщениеДобавлено: Ср 13 Фев, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2 УченичЁк!
Для адресного ПИ его расположение прописано в ППКП и теоретически и практически может отображаться на мониторе на 3D модели охраняемого объекта.
Для обычных ПИ сидящих на одном ШС сигнал ПОЖАР приходит от ПИ на ППКП по ИЛИ. Место ПИ выдавшего этот сигнал определяется оператором систевы пожарной сигнализации по плану прокладки этого ШС ногами, визуально определяя сработавший ПИ по свечению индикатора на этом ПИ. Но тех ПИ, которые расположены в запотолочном пространстве человек не увидит, если от каждого ПИ, расположенного на основном потолке, не будет выведен ВУОС на нижнюю поверхность подвесного потолка ветикально вниз, либо в другое место, например на план помещения, расположенный у входной двери охраняемого помещения, с помощью которого будет "обеспечена возможность определения их места расположения"
Нормативы допускают устанавливать ПИ нескольких помещений на один ШС, да и само помещение может быть достаточно большим.
Оператор должен будет убедиться в том, что очаг возгорания имеется и определить его место.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Fireman.ru -> Пожарная сигнализация Часовой пояс: GMT + 3